濮阳变压器">濮阳变压器是一个具有铁心的可调电感线圈,装设在濮阳变压器或发电机的中性点,当发生单相故障时,起减少电流和消弧作用。电网安装濮阳变压器后,发生单相时濮阳变压器产生电感电流,该电感电流补偿因单相而形成的电容电流,使得电流减小,同时使得故障相恢复电压速度减小,治理电容电流过大所造成的危害。
同时由于濮阳变压器的嵌位作用,它可以有效的防止铁磁谐振过电压的产生。濮阳变压器补偿效果越好,对电网的保护作用越大,所以需要跟踪电容电流变化自动调谐的濮阳变压器。当该电气发生单相故障时,电容电流过大就需要经濮阳变压器。因为此时电路是个RC串联电路,有电容本来就增加电流,再加上RC电路会发生谐振,产生电弧。
加入电感线圈就是为了中和电容电流,防止电谐振的产生,从而减小电流。濮阳变压器的作用是当电网发生单相故障后,提供一电感电流,补偿电容电流,使电流减小,也使得故障相电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。
当濮阳变压器正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也减小了故障点热破坏作用及网的电压等。所谓正确调谐,即电感电流或等于电容电流,工程上用脱谐度V来描述调谐程度V=(IC-IL)/IC。
当V=0时,称为全补偿,当V>0时为欠补偿,V<0时为过补偿。从发挥濮阳变压器的作用上来看,脱谐度的数值越小越好,处于全补偿状态,即调至谐振点上。但是在电网正常运行时,小脱谐度的濮阳变压器将产生各种谐振过电压。如煤矿6KV电网,当濮阳变压器处于全补偿状态时,电网正常稳态运行情况下其中性点位移电压是未补偿电网的10~25倍,这就是通常所说的串联谐振过电压。
除此之外,电网的各种操作,如大电机的投入,断路器的非同期合闸等,都可能产生危险的过电压,所以电网正常运行时,或发生单相故障以外的其它故障时,小脱谐度的濮阳变压器给电网带来危害。综上所述,当电网未发生单相故障时,希望濮阳变压器的脱谐度越大越好,退出运行。